科学清洗冷凝器方法步骤

2024-10-27 12:41:17

1、将冷凝器内部循环水排放干净,在隔离阀、交换器间安装球阀,将冷凝器形成一个独立循环系统

2、打压测试,确定垢质存在情况下有无渗漏情况,以采取相应预案

3、在独立循环系统中接上输送泵和连接管,由冷凝器底部泵入英泰雷特清洗剂,从顶部流出

4、循环清洗过程,清洗液与垢质反应会有大量气体产生,应随时通过放气阀放出多余气体

5、定时通过PH值检测清洗剂的有效性。如果溶液保持在PH值2-3时,清洗剂仍然有效;如果清洗剂的PH值升至5-6时,需要再添加适量英泰雷特清洗剂。如果溶液在30分钟内PH值在2-3之间没有变化,证明清洗过程已经完成

6、清洗剂排放到污水处理系统,连接清水系统进行反复冲洗

7、清洗完毕后进行打压测试,确定垢质溶解后无渗漏现象

8、拆除清洗系统部件,恢复冷凝器原有运行系统