关于ABB Freelance 2013 的OPC接口配置流程
1、 在工程师站(因为工程师站有组态编程的功能,后面需要对配置进行修改,下装到底层设备上)上,通过Control Builder F打开工程组态,在CONF下一级选中当前节点,增加一个OPC网关

2、网关类型选择OPC网关,确定;

4、选中最大节点,右击,插入网关;

6、点击上方网络配置,在网络配置里面将我们配置的OPC服务指向指定的操作员站,这里指向操作员站2,后面操作员站2就是作为OPC数据服务器提供数据; (此处资源ID不可重复,确定以后会提示”当您使修改的IP地址有效之前必须初始化资源ID的修改吗?”,点击是即可;)到这里,服务器配置就暂时告一段落,接下来我们到我们指定的操作员站,也就是172.16.1.23那台电脑,配置OPC服务功能

8、打开Freelance下OPC Tunnel的Configurator,添加DA Server,此处22和上面的资源ID一致;


12、联机之后,可以看到我们之前配置的网关出线了版本错误的提示(正常提示),选中我们配置的网关,